#21 amigaos

amigaos

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9704 posts

Posted 13 August 2013 - 19:32

la casa è nostra, sono indeciso fra impianto di trenta anni fa +/o elettricista che in seguito a messo a norma l'impianto testa di cazzo

oppure lui ha ragione

perchè ha visto i fili piccoli, perchè era impossibile dividere l'impianto almeno in due parti ecc



#22 Kundalini

Kundalini

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPip
  • 3628 posts

Posted 13 August 2013 - 20:32

:lnrg: cioè siete i proprietari e non sapete come è messo l'impianto? allora è più probabile impianto di 30 anni fà e per dividere le prese dalle luci ci sarebbe voluto un capitale, non mi stupirei se da qualche presa partano i fili per dare corrente a qualche luce mettendo in mezzo l'interruttore...


Edited by Kundalini, 13 August 2013 - 20:33.

gonL05r.gif

!BB è :megusta: :megusta:


#23 fabio336

fabio336

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 10000 posts

Posted 13 August 2013 - 23:27

la casa è nostra, sono indeciso fra impianto di trenta anni fa +/o elettricista che in seguito a messo a norma l'impianto testa di cazzo

oppure lui ha ragione

perchè ha visto i fili piccoli, perchè era impossibile dividere l'impianto almeno in due parti ecc

mettere il condizionatore sulla linea da 6A di certo non è stata una bella furbata...



#24 amigaos

amigaos

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9704 posts

Posted 14 August 2013 - 07:57

le prese sono tutte sulla 6a praticamente, in verità non so che hanno fatto ma è tutto in serie alla 6a



#25 DUDA

DUDA

    Disprezzato

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 8307 posts

Posted 14 August 2013 - 10:53

se i fili della sezione prese sono dei capelli, ci puoi mettere anche un magnetotermico da over 9000A che non cambia un cazzo eh... :chan:

 

Fai un lavoro fatto bene, anche se l'impianto è vecchio, dei tubi di scorta magari li han messi giù, sfili tutto e rifai l'impianto con una sezione cristiana e cambi il differenziale oppure se ha tubi vuoti infili un'altra linea e dividi l'impianto in 3.

 

Un elettricista con 30.000 Lire te lo fa eh...


prima o poi tutto finsice, anche il trolling. (cit)


#26 amigaos

amigaos

    Schiavo

  • Membri
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9704 posts

Posted 14 August 2013 - 13:41

di 15 agosto non credo, comunque era una situazione di emergenza

appena posso ci metto mano

 

comunque non volevo risolvere non so che, il 6a fischiava e poi scattava, messo il 10a per ora va bene..